Help with modeling insulating glass using RFEM 6

Hallo in die Runde! Ich schreibe eine Abschlussarbeit zum Thema „gekrümmte Isolierverglasung“. Dazu möchte ich auch eine Möglichkeit untersuchen, ein Modell mit RFEM 6 zu berechnen. Bei der Recherche bin ich auf das Dlubal-Webinar „Berechnung einer Verbundglasscheibe in RFEM 6“ gestoßen. https://www.youtube.com/watch?v=inZNeuPq8ys

Zur Überprüfung der Ergebnisse habe ich im nächsten Schritt an einer ebenen Scheibe die Ergebnisse von RFEM 6 mit den Ergebnissen von Uniglas Global verglichen. Das Modell wurde genau wie im Webinar erstellt. Die mit RFEM 6 berechneten Spannungen lagen dabei ca. 30 % höher. Wie kommt diese Abweichung zustande? Ist es möglich, mit RFEM 6 Isolierglasscheiben gemäß den Anforderungen der DIN 18008 zu modellieren?

Folgende Randbedingungen liegen dem Test zugrunde:

l = 1,83 m b = 1,592 m

Aufbau

6 mm (Glas)

14 mm (SZR)

6 mm (Glas)

Gasdruck 1,01 bar, Temperatur 19 °C

Referenz Uniglas Global

Sommer 1,96 N/mm²

Winter 3,03 N/mm²

RFEM 6

Sommer 2,535 N/mm²

Winter 3,643 N/mm²

Vielen Dank für die Hilfe.